Problemy ze świeżo wykonanym zadaszeniem - rozchodzące się elementy mocowania zadaszenia – kurz oraz pyły w komorach wypadające elementy z tworzywa sztucznego

.

Niespełna pół roku temu zakończony został montaż zadaszenia przed siedzibą naszej firmy. Po zimie zaobserwowaliśmy że wnętrze płyt wypełnia się kurzem, odpadła większość plastikowych mocowań poliwęglanu. Razem z listwami odpadł także silikon którym prawdopodobnie został uszczelniony poliwęglan. Rozeszły się też blachy którymi połączone zostały płyty. Wezwaliśmy wykonawcę zadaszenia ten zaś stwierdził że zrobił wszystko zgodnie przedstawionym projektem. Projektant twierdzi że wykonawca zrobił zadaszenie niestarannie. Prosimy o pomoc w rozwikłaniu problemu, oraz wskazania winnego. Antoni W. Gliwice

.  
1  wyjatkowo niefachowe mocowanie poliweglanu za pomocablachy i silikonu jpg
1. Wyjątkowo niefachowe mocowanie poliwęglanu za pomocą blachy i silikonu
 
 
3  brak dylatacji oraz zastosowanieblachy spowodowalo pomarszczenie mocowania jpg
3. Brak dylatacji oraz zastosowanie blachy spowodowało pomarszczenie mocowania
   
2  poliweglan zostal w sposob niewlasciwy zabezpieczonyza pomoca silikonuoraz plastikowego ksztaltownika co skutkuje rozwojem glonoww komorach jpg
2. Poliwęglan został w sposób niewłaściwy zabezpieczonyza pomocą silikonu oraz plastikowego kształtownika co skutkuje rozwojem glonóww komorach
   
5  odsloniete plyty przyciagaja pylyoraz inne zanieczyszczenia - niebawem poliweglan utraci przejrzystosc jpg
5. Odsłonięte płyty przyciągają pyły oraz inne zanieczyszczenia - niebawem poliwęglan utraci przejrzystość
   
4  brak jakiegokolwiek zabezpieczenia komor plyty spowodowal ich blyskawiczne zapylenie jpg
4. Brak jakiegokolwiek zabezpieczenia komór płyty spowodował ich błyskawiczne zapylenie
   
6  odpadajace plastikowe laczniki odslaniaja niczym niezabezpieczone komory jpg
6. Odpadające plastikowe łączniki odsłaniają niczym niezabezpieczone komory
 
 
7  zastosowaniekolo siebie blachowkretow spowodowalo rozejscie sie plyt jpg
7. Zastosowanie koło siebie blacho-wkrętów spowodowało rozejście się płyt
   
8  plyty poliweglanowe sa oparte nakatowniku stalowegobez jakichkolwiek srub czy tez lacznikow jpg
8. Płyty poliwęglanowe są oparte na kątowniku stalowego bez jakichkolwiek śrub czy też łączników
   
9  zblizenie nalacznik poliweglanu jpg
9. Zbliżenie nałącznik poliwęglanu
 

Odpowiedź: Szanowny Panie Na naszym forum nie poruszamy tematów natury prawnej dlatego nie będziemy w stanie wskazać winnych niewłaściwego wykonania robót. Na łamach forum staramy się pomóc poprzez wskazanie błędów oraz jeżeli jest to możliwe na znalezieniu skutecznego sposobu naprawy. Zwracamy często uwagę że w wielu sytuacjach naszym zdaniem koszt naprawy jest zbyt wysoki. Często zdarza się że naprawa prowadzona według tych samych zasad jak wykonanie pierwotne spowoduje ponowne powielenie błędów, dlatego w tych przypadkach zalecamy wykonanie świetlików dachowych lub też zadaszeń od nowa. Postaramy się doradzić jak naprawić zadaszenie z poliwęglanu - pod warunkiem że zrobi się to szybko, ponieważ ilość pyłów i innych zanieczyszczeń gromadzących się w komorach z dnia na dzień będzie coraz większa. Także mocowania poliwęglanu mogą do tego czasu nie wytrzymać. Spośród wszystkich elementów widocznych na zdjęciach widać że poliwęglan zachował się jeszcze w dobrym stanie i da się go zapewne wykorzystać ponownie, nie licząc widocznej ścianki pionowej która jest już po prostu prawie czarna. Należy zdemontować płaskowniki którymi dociśnięty został poliwęglan, w jego miejsce dajemy profile do poliwęglanu od góry profil E-2088 od spodu zaś profil do poliwęglanu dolny E-2087 W miejscu gdzie wypadł profil plastikowy zalecamy zastosować profil do poliwęglanu boczny o symbolu E-3127. Przed założeniem profili komory płyt należy koniecznie zabezpieczyć przed przedostawaniem się do wnętrza pyłów, zanieczyszczeń, owadów itp. Zarówno wspomniane profile jak i pozostałe akcesoria można nabyć wysyłkowo w naszej firmie, Nie będziemy się więcej rozpisywać, natomiast odeślemy Pana do naszej animacji gdzie przedstawiony jest montaż podobnego zadaszenia – obok link https://www.youtube.com/watch?v=nDqcyC4ZmtA Jeżeli przedstawione informacje okażą się za mało wyczerpujące to prosimy pobrać z naszej strony instrukcję w formacie PDF